전공 변환기 취급설명서

전공변환기 RT 시리즈는 Moving Coil과 Flapper-Nozzle의 특징을 이용하여, 전기 신호에 의해 공기 압력을 연속적으로 컨트롤 하는 Regulator 입니다.

1. 설치방법

1) 설치에 제약은 없지만, 제로 및 스팬조정을 하기 쉬운 장소에 설치하여 주십시오.
2) 진동이 없는 장소에 설치하여 주십시오.
3) Bracket 의 치수는 외관 도면을 참조하여 주십시오.

2. 배관접속

1) 공급 측
전공변환기의 하부에 "IN" 으로 표시된 Rc(PT)½의 배관구멍으로 출력 측의 배관을 접속해 주십시오.
공급할 공기는 고형물, 수분, 유분을 충분희 제거해 주십시오.
또한, 안전된 성능을 얻으려면, 공급 측에 감압밸브를 설치하여 공급 측의 압력을 조정해 주십시오.

2) 출력 측
전공변환기의 밑 부분에 "OUT"으로 표시된 Rc(PT)½의 배관구명으로 출력측의 배관을 접속해 주십시오.
또한 표시가 없는 배관구멍은 출력 측 포트나 게이지 포트로서 사용하여 주십시오.

3) 배관시의 주의 사항
(1) 배관 자재는 부식되지 않는 재질이나, 도금 처리한 것으로 사용하여 주십시오.
(2) 밀봉 재(Seal테이프, 액상 Seal재 등)의 과다 사용으로 배관 내에 무리가 가거나, 외부로 공기나 누출되지 않도록 하십시오.
(3) 배관을 접속하기 전에 반드시 충분히 Flshing 하여 주십시오.
(4) 전공변환기의 전후에는 투브르 게이터를 사용하지 마십시오.


SEAL 테이프 고형, 액상, SEAL의 예




3. 배선

전공변환기
신호극의 전극
1.순 작동
2. 역 작동
적색 리드선
+
-
백색 리드선
-
+

1. 순 작동-신호를 크게 하면 출력 측의 압력이 커집니다.
2. 역 작동-신호를 크게 하면 출력 측의 압력이 작아집니다.




4. 교정

전공변환기의 제로 점(0)과 스팬 조정은 설치시의 조건에 따라 차이가 나므로, 다음 순서에 따라 다시 교정해 주십시오.

1) 십자드라이버로 전공변환기의 사이트 커버를 벗깁니다.
2) 입력신호를 다음과 같이 설정합니다.

입력신호
RT.E/P
0(VDC)
RT.I/P
4(mA DC)

3) 출력 앞이 0.02 MPa로 되어 있는지 확인하고, 상이할 경우는 "-" 드라이버를 이용하여 제로조정 나사로 하한 (역작동시 :상한)으로 설정합니다.

※ 제로 조정 나사는, 반드시 압력제를 보면서 조금씩 들려주십시오. 필요이상으로 들리면, 노즐부가 파손되어 고장의 원인이 됩니다.

4) 입력신호를 다음과 같이 설정합니다.

입력신호
RT.E/P
10(VDC)
RT.I/P
20(mA DC)


5) 정밀 드라이버와 같은 "-" 드라이버를 이용하여 스팬조정나사로 상한(역작동시:하한)을 설정합니다.
6) 상한과 하한이 정해질 때까지 2)~5)를 반복합니다.



5. 보수

신호를 가해도 출력 측의 압력이 올라가지 않을 경우, 오리피스(Orifice)가 막혀있을 가능성이 있습니다.
오리피스를 열고, 가는 철사로 오리피스 부를 관통시켜 청소해 주십시오.

 